1#
1)感知层套件中需要注意一个设备,就是唯一的一个灯座设备,它在云平台中添加设备的时候名字一定要填写为执行器8,否则在我们的工控终端上无法进行设备的控制,原因就是软件中把该执行器的名字写死了,写其它的名字无法进行匹配,所以无法进行控制。
2)在工控终端上的App软件需要注意的时,我们的软件有3种模式,第一种是云平台模式,第二种是网关直连模式,第三种是工控终端直连模式,这3种模式下需要注意的是我们的四模拟量设备代码的烧写, 第一种和第二种模式需要将四模拟量设备烧写称为传感器模式,要通过配置软件进行配置,把传感器配置成四通道类型,第三种模式需要将四模拟量设备烧写称为四通道模式,直接烧写四通道代码就可以了,其原因在于,第一种和第二种模式需要四模拟量与网关进行组网,所以需要烧写成传感器类型,而第三种模式是直接通过串口连接在工控终端上,所以不需要组网,直接烧写四通道代码就好。
3)网关直连模式时要注意的一点是,网关端的连接设置中需要将IP地址设置为工控终端的IP的地址,因为是直接通过网关将数据传输给工控终端,无需经过云平台。